שאלה 22

במהלך בדיקת לוח ראשי במ"ג, ראה הבודק שני משני זרם בלוח הראשי, אחד מיועד למדידה ואחד מיועד להגנה. מטעמים תפעוליים וחיסכון אנרגטי, הלקוח מעוניין להוציא את ממסר המדידה מחוץ ללוח ולהתקינו בלוח קטן בחדר סמוך הנגיש לעובד שאינו חשמלאי. על משנה הזרם למדידה מופיעים שני נתונים: 100/5, Sn=15VA מהם הנתונים הנדרשים לחישוב המרחק ושטח חתך חוטי ההזנה בין משנה הזרם לממסר?
תרשים לשאלה 22
  1. המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו בהתאם להספקו של המשנ"ז ולזרם במעגלו הראשוני.
  2. המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו רק בהתאם לזרם במעגל המשני של המשנ"ז.
  3. המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו רק בהתאם להספקו של המשנ"ז.
  4. המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו בהתאם להספקו של המשנ"ז ולזרם במעגלו המשני.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.