שאלה 23
בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין ארון מונים.
ארון המונים מזין לוח מפסק ראשי המותקן בארון מתכת על גב גומחת ארון המונים. המפסק הראשי בגודל 3X200A מזין לוח במבנה חדש עם הארקת יסוד המוגן בשיטת הגנה TN-C-S.
בהנחה ש-L=25 מטר, נמדדה לולאת תקלה (בלוח מפסק הראשי) והתקבל L.T=0.5Ω.
בלוח המבנה נמדדה לולאת תקלה של L.T=0.05Ω.
מהי האפשרות הנכונה מבין האפשרויות הבאות?
- אם המפסק בלוח המפסק הראשי הוא אלקטרוני, ובוצע כוונון של זרם קצר ל-ISC = 1.5In X 200 = 300A, ניתן לחבר את המתקן בתצורה הנ"ל.
- יש ליצור השוואת פוטנציאלים בסביבת לוח המפסק הראשי, דבר אשר היה מתקבל אם היינו מתקינים את האיפוס בלוח זה ולאחר מכן קושרים את הארקה אל המבנה החדש.
- אם המפסק הוא אלקטרוני, ובוצע כוונון של זרם קצר ל-ISC = 1.5In X 200 = 300A, נדרש להתקין לוח מבודד (סוג II) במקום הלוח המתכתי ולחברו באמצעות מוליך הארקה חשוף המגושר לפה"פ המבנה.
- יש לגשר בין הארקת הלוח הראשי לפה"פ המבנה. במקרה זה יידרש גם ליצור השוואת פוטנציאלים בסביבת לוח המפסק הראשי.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום