שאלה 35

חשמלאי רכש והתקין לוח המיועד למתקן ארעי באתר בניה בהתאם לת"י .61439-4 בשלב התקנת הלוח טרם קיים יסוד למבנה ולכן החשמלאי מיישם שיטת הגנה TTבאמצעות אלקטרודות .על אף שהתקין מספר רב של אלקטרודות ,לא הצליח להגיע לערך מתאים של לולאת התקלה ( )LTעבור המעגלים בלוח שהותקן. חשמלאי בודק שהגיע למקום טען שאין ברירה אלא להשתמש מפסק מגן הפועל בזרם דלף כהגנה בלעדית. מה על החשמלאי לעשות על מנת ליישם שיטת ההגנה בלעדית באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף?
  1. לרכוש "מפסק מגן הפועל בזרם דלף" נוסף ולהתקינו בלוח הראשי בטור למפסק הראשי ללא קשר למפסק המגן הקיים המגן על השקעים.
  2. לרכוש לוח חדש עם ת"י הכולל "מפסק מגן הפועל בזרם דלף" כמפסק ראשי להגנה בלעדית בפני חישמול בנוסף "למפסק מגן" הקיים המגן על השקעים.
  3. אם הלוח עשוי מפלסטיק (סוג ,)IIניתן להשתמש ב" -מפסק מגן הפועל בזרם דלף" של השקעים כשיטת הגנה בלעדית בפני חישמול.
  4. להתקין "מפסק מגן הפועל בזרם דלף" (בלוח או קופסת CIלדוגמה) שיותקן במעלה הזינה לפני הלוח הראשי של אתר הבניה.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום