שאלה 46
חשמלאי ביצע עבודת חשמל במבנה חדש .בטרם היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לתקנות החשמל. בשלב היציקה ,קבלן הבניין הגביה את היציקה של יסוד המבנה .הגבהה זו טמנה בבטון את ה"פלח" שיועד להתחבר לפה"פ שחובר ליסוד המבנה ע"י החשמלאי. איזו אפשרות מבין האפשרויות הבאות עומדות מפני החשמלאי?
- ניתן להתקין את הפה"פ מחוץ למבנה ולחברו לאחד הפלחים היוצאים מפאות המבנה( ,לאחת יציאות "חוץ" " /קוץ").
- ניתן להתקין את הפה"פ במיקומו כמתוכנן ,ובמקום לחברו באמצעות פלח ,לגשרו לאחד הפלחים היוצאים מפאות המבנה עם מוליך הארקה בחתך 25מ"מ לפחות.
- החשמלאי התקין את כל היס וד בהתאם לתקנות (קיימת השוואת פוטנציאלים) ולכן ניתן ולהשתמש בהארקת מים כמקור הארקה.
- על החשמלאי לחשוף מחדש את הפלח בבטון ולרתכו כראוי לפלח חדש שיחובר לפה"פ הראשי כמתוכנן בכל מקרה.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום