שאלה 55

חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לנדרש בתקנות החשמל. לוח המבנה הותקן על קיר בגובה מרבי של 1.80 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב-40 ס"מ. האם נוצרה בעיה כתוצאה משינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?
  1. כן, כעת גובהו של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את הלוח בכל מקרה לגובה מרבי של 2 מטר.
  2. כן, כעת גובהו של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את מפסק הראשי והפחת לגובה מרבי של 2 מטר.
  3. כן, כעת גובה של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את כל אמצעי ההפעלה בלוח לגובה מרבי של 2 מטר.
  4. לא, כעת גובה של הלוח הוא 2.2 מטר וזה הגובה המרבי המותר לאמצעי הפעלה בלוח חשמל.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום