שאלה 60

כחלק מהדרישות בתקנות החשמל ,בוצעה בדיקה תקופתית במבנה. חשמלאי בודק שהגיע למבנה ראה שעל מוליך האיפוס מותקן השילוט: שים לב! איפוס יחיד במבנה כאשר הגיע לחדר הגנרטור שבתוך אותו מבנה ,ראה את השילוט: שים לב! הארקת שיטה של הגנרטור בהנחה שהמתקן בוצע בהתאם לתקנות החשמל ,מה יכול הבודק ללמוד על המתקן בהתאם לשני השלטים?
  1. במבנה קיים מפסק מחלף תלת-קוטבי ,שיטת ההגנה במבנה היא TN-Sבהזנה מצד חברת החשמל ו TN-S -בהזנה מצד הגנרטור.
  2. במבנה קיים מפסק מחלף ארבע-קוטבי ,שיטת ההגנה במבנה היא TN-Sבהזנה מצד חברת החשמל ו TN-C-S -בהזנה מצד הגנרטור.
  3. במבנה קיים מפסק מחלף תלת-קוטבי ,שיטת ההגנה במבנה היא TN-C-Sבהזנה מצד חברת החשמל ו TN-C-S -בהזנה מצד הגנרטור.
  4. במבנה קיים מפסק מחלף ארבע-קוטבי ,שיטת ההגנה במבנה היא TN-C-Sבהזנה מצד חברת החשמל ו TN-S -בהזנה מצד הגנרטור.