שאלה 61
כחלק מהדרישות בתקנות החשמל ,בוצעה בדיקה תקופתית במבנה. הבודק הגיע למבנה ישן המוגן בשיטת הגנה TTובו לא קיימת השוואת פוטנציאלים. הבודק זיהה שבתוך המבנה הותקן גנרטור חדש. על אחד החיבורים בפס הארקה הראשי של אותו מבנה-ראה שילוט: הארקת שיטה של הגנרטור מה יכול הבודק ללמוד על המתקן בהתאם לשילוט הנ"ל?
- אם מערכת ההחלפה היא ארבע קוטבית ,פירוש הדבר שבוצע איפוס בהזנת ח"ח.
- אם מערכת ההחלפה היא ארבע קוטבית ,פירוש הדבר שנדרש להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור.
- אם מערכת ההחלפה היא תלת קוטבית ,פירוש הדבר שבוצע איפוס במבנה שלא מקיים את כל התנאים הדרושים לאיפוס ויש להתקין הארקת שיטה עצמאית לגנרטור.
- אם מערכת ההחלפה היא תלת קוטבית ,פירוש הדבר שנדרש להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור מאחר ואין תנאים לאיפוס במבנה.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.