שאלה 75
מהנדס חשמל נדרש לתכנן הגדלת חיבור מ 3X200A-ל 3X400A-בבניין משרדים חדש. במבנה קיים מוליך המחבר בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי. כחלק מדרישות היזם הותקן גנרטור חדש לאספקה חלופית. במבנה הותקן לוח ראשי חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף ארבע-קוטבי. הגנרטור החדש ימוקם בחדר חדש שנבנה בצמוד לקיר המבנה הקיים. הותקן מוליך המחבר בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי. הארקת גוף הגנרטור מחוברת לפס השוואת פוטנציאלים בחדר חשמל ראשי. איזה מבין המשפטים הבאים הוא הנכון?
- יש להסיר את החיבור בין פס האפס של הגנרטור לבין הפה"פ על מנת להבטיח איפוס יחיד.
- יש להסיר את החיבור בין האפסים בלוח הראשי לבין הפה"פ על מנת להבטיח איפוס יחיד.
- יש להוציא את הגנרטור עצמו אל מחוץ לתחום השפעת הארקת המבנה.
- ניתן להשאיר את כל החיבורים כפי שהציע המתכנן.