שאלה 92
הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט התקנת גנרטורים למתח נמוך בדיקות מיתקני חשמל במתח נמוך ידע מקצועי לשינון
בודק מתקנים הגיע לבדיקת מתקן של מבנה המוגן בשיטת TN-C-Sבהזנת מצד חברת החשמל וב TN-S -בהזנה מצד הגנרטור. בלוח הראשי קיים מפסק מחלף תלת קוטבי. הבודק ביצע בדיקת בידוד בלוח הראשי וקיבל קצר מלא בין פס אפס לבין פס הארקה. החשמלאי רצה לבדוק בידוד בין פס הארקה לבין פס אפס של כל המתקן בשלמותו. מה היה על החשמלאי לבצע טרם הבדיקה?
- היה עליו לפרק את הארקת השיטה של השנאי בטרם הבדיקה.
- היה עליו לפרק את מוליך האיפוס וגם את הארקת השיטה בטרם הבדיקה.
- היה עליו לפרק את הארקת השיטה ואת מוליך האפס של הגנרטור בטרם הבדיקה.
- היה עליו לפרק את מוליך האפס הראשי מצד ח"ח וגם את מוליך האיפוס בטרם הבדיקה.