שאלה 96
הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט ציוד, שנאים ומסדרים במתח גבוה שנאי הספק, חישובים ותפעול
שני חשמלאים מבצעים עבודות בחדר חשמל חדש הכולל לוח מ"ג ,שנאי ולוח מתח נמוך .למבנה יש הארקת יסוד וקיימת השוואת פוטנציאלים .במסגרת העבודות נדרש לחבר את צד המתח הנמוך בשנאי: חשמלאי א' טוען שאת נק' הכוכב של השנאי יש לחבר ישירות לפס האפסים ,ואת פס האפסים יש לחבר לפה"פ. חשמלאי ב' טוען שאת נק' הכוכב של השנאי יש לחבר ישירות לפה"פ ,ואת הפה"פ יש לחבר לפס האפסים. מי מבין החשמלאים צודק?
- חשמלאי א'.
- חשמלאי ב'.
- אף אחד מהם לא צודק.
- שניהם צודקים.