שאלה 155

פסי צבירה מחוברים ביניהם ע"י מפסק מקשר ,כאשר כל פס צבירה מוזן משנאי נפרד. על המפסק המקשר נמדדו המתחים הבאים.400V, 400V, 0V : (המתחים נמדדו בין מופע בלוח אחד כלפי אותו מופע בלוח השני). איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להיות הסיבה למתחים שנמדדו?
  1. קיים סיכול בחיבור בין 2פאזות במתח נמוך באחד השנאים.
  2. באחד השנאים ישנה פאזה מנותקת.
  3. מצב כזה לא יתכן.
  4. אחד משני השנאים הוא שנאי זיגזג.