מבנה מסחרי המתפרס על פני שטח גדול מוגן מפני חישמול בשיטת איפוס .לצורך יישום השוואת הפוטנציאלים ביקש המתכנן לגשר את השירותים המתכתיים המותקנים באזורים שונים של המבנה אל הארקת היסוד .חלק מהשירותים המתכתיים נמצאים במרחק ניכר מהלוח הראשי של המתקן ,שבו בוצע האיפוס. האם ניתן לקיים את דרישות התקנות על ידי חיבור השירותים המתכתיים למספר פסי השוואת פוטנציאלים ולחסוך בכך מוליכי חיבור ארוכים?
- ריבוי פסי השוואת פוטנציאלים אסור .יש לחבר את כל השירותים המתכתיים אל פס השוואת פוטנציאלים אחד ,שבו יבוצע גם האיפוס.
- אפשר להתקין במבנה מספר פסי השוואת פוטנציאלים משניים ,שיחוברו בצורה מתאימה אל טבעת הגישור של המבנה ואל פס השוואת הפוטנציאלים הראשי ,שבו יתבצע האיפוס.
- ריבוי פסי השוואת פוטנציאלים מותר רק אם שיטת ההגנה מפני חשמול היא הארקת הגנה והוא אסור במקרה זה שבו מוגן המתקן באיפוס.
- ריבוי פסי השוואת פוטנציאלים מותר רק אם שטח הרצפה במבנה הוא מעל 1000מ"ר.