שאלה 181

יש לתכנן את מתקן החשמל בבית מלון בהתאם לתוכניות של אדריכל ומעצב פנים. בתוכנית של חדר האמבט הציע האדריכל להתקין גופי תאורה דקורטיביים המוזנים במתח של 12וולט בתוך תקרה בגובה 2.2 מטר מעל חלל האמבט. האם ניתן ליישם את הצעת האדריכל בהתאם לנדרש בתקנות החשמל?
  1. לא ניתן ליישם את הצעת האדריכל .גופי התאורה לא מצויים ברשימת המכשירים המותרים להתקנה באזור .1
  2. ניתן ליישם את הצעת האדריכל .מדובר בגופי תאורה המוזנים במתח בטיחות נמוך מאוד (.)SELV
  3. ניתן ליישם את הצעת האדריכל ,בתנאי שמקור הזינה לגופי התאורה (שנאי למתח נמוך מאוד) ימוקם באזור .3
  4. תשובות 2ו 3-נכונות.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום