מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט התקנת מוליכים, מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך ידע מקצועי לשינון
במתקן החשמל שבמבנה משרדים ,נעשה שימוש בתיבות חיבורים תקניות עם מחיצות קבועות מחומר מבודד ,המתאימה לת"י ( 145תקן ישראלי רשמי) .לפי התכנון יותקנו בתיבות אלה אבזרי חשמל המוזנים ממעגלים שונים או במתחים שונים. האם ההתקנה כאמור ,של מעגלים סופיים שונים בקופסה משותפת ,עונה על הדרישות בתקנות החשמל?
- ההתקנה אסורה כי היא נוגדת את הדרישות בתקנות החשמל.
- ההתקנה מותרת בתנאי שהטיפול באביזרים (החלפה או תחזוקה) נעשה על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.
- ההתקנה מותרת בתנאי שכל אחד מהאביזרים שיותקנו בתיבה ניתן לפירוק (לצורכי טיפול או החלפה) מבלי שהאביזרים הסמוכים יתפרקו גם הם.
- התקנת אביזרים המוזנים ממעגלים שונים מאותו לוח חשמל-מותרת .התקנת אביזרים המוזנים במתחים שונים-אסורה.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.