שאלה 205
במתקן תעשייתי קיים ,הוחלפה מכונת ייצור במכונה חדשה בעלת הספק גדול יותר. ההזנה למכונה מיושמת באמצעות כבל מסוג NYYהמוגן על ידי מפסק אוטומטי הניתן לכוונון. המפסק האוטומטי הקיים מאפשר התאמה לזרם העבודה החדש (על ידי כוונון) ,אך שטח חתך הכבל הקיים אינו מתאים לזרם עבודה זה. האם בהתאם לתקנות החשמל ,ניתן לבצע כוונון של המפסק האוטומטי ולהתקין כבל חדש נוסף (מסוג N2XY בחתך זהה ובאורך זהה) במקביל לכבל הקיים?
- ניתן ,בתנאי שהמתכנן יבצע חישוב ויוודא שבתנאים החדשים שייווצרו ,הזרם המתמיד המרבי המתוקן ( )I'zשל המוליכים בכל אחד מהכבלים מתאים לדרישות בתקנות החשמל.
- לא ניתן ,תקנות החשמל אוסרות לחבר במקביל שני כבלים בעלי מוליכים העשויים מחומר שונה.
- לא ניתן ,תקנות החשמל אוסרות לחבר במקביל שני כבלים בעלי מוליכים עם רמת בידוד שונה (מוליך אחד (הכבל הישן) בעל "בידוד "70 º Cואילו השני (הכבל החדש)-בעל "בידוד .)"90 º C
- ניתן ,אך יש להתקין הגנה נפרדת בפני זרם יתר עבור כל כבל לפי הנתונים שלו.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום