שאלה 210

מרכז מסחרי קיים כולל מספר מבנים המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה (הנמצאת במבנה ייעודי) באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה. כבלי ההזנה למבנים יוצאים מלוח חשמל בתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים בכל אחד מהמבנים והם מוגנים בפני זרם יתר באמצעות נתיכים. כבלי ההזנה הקיימים בנויים ממוליכי אלומיניום בעלי בידוד 90מעלות צלסיוס ,והם תוכננו בהנחה שהטמפרטורה האופפת של הקרקע היא 30מעלות צלסיוס. כ 10-שנים לאחר הקמת המרכז המסחרי הוחלט להקים שני מבנים נוספים ולהזין אותם על ידי שני כבלים תלת מופעים רב גידיים חדשים נוספים ,שיוטמנו בחלק גדול מהתוואי בצמוד לכבל רב-גידי ישן המזין את אחד המבנים הקיימים. נתוני הכבל הקיים שבצמוד אליו יוטמנו שני הכבלים החדשים (אחד לכל מבנה חדש) הם: כבל עם מוליכי אלומיניום בחתך 95ממ"ר ,בידוד 90מעלות צלסיוס. • זרם העבודה במבנה הקיים ,המוזן ע"י הכבל הקיים.Ib=120[A] : • הכבל הקיים מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך [ In = 125 ]Aבהתאם לזרם העבודה הדרוש. • על פי מדידות שנערכו בקרקע באזור לאחרונה ,התברר שהטמפרטורה בקרקע בחודשי הקיץ החמים מגיעה ל 35-מעלות צלסיוס ,אך ההתנגדות התרמית הסגולית נותרה ללא שינוי. האם לאור השינויים המתוארים לעיל ,יש צורך בהחלפת הכבל והמבטח הקיימים שהותקנו לפני 10שנים ושנתוניהם הוצגו כנ"ל?
  1. צריך להחליף את הכבל הקיים לכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90מעלות צלסיוס ] .S=240[mm²הנתיך נשאר ללא שינוי [.In = 125 ]A
  2. צריך להחליף את הכבל הקיים לכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90מעלות צלסיוס ] .S=185[mm²הנתיך נשאר ללא שינוי [.In = 125 ]A
  3. צריך להחליף את הכבל הקיים לכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90מעלות צלסיוס ] .S=150[mm²הנתיך נשאר ללא שינוי [.In = 125 ]A
  4. לא צריך להחליף את הכבל הקיים .צריך רק להחליף את הנתיך המגן עליו ל.In = 100 ]A[-