שאלה 221
כחלק מהדרישות בתקנות החשמל, בוצעה בדיקה תקופתית במבנה. הבודק שהגיע למבנה ראה שבסמוך לפס השוואת הפוטנציאלים הראשי הותקן השלט הבא: מוליך גישור להארקת התחט"פ שבמבנה — שים לב: אסור לפרק! כאשר הגיע לחדר הגנרטור ראה את השלט: הארקת שיטה של הגנרטור — שים לב: אסור לפרק! מה יכול הבודק ללמוד על המתקן בהתאם לשני השלטים?
- במבנה קיים מפסק מחלף תלת-קוטבי, שיטת ההגנה במבנה היא TN-S בהזנת ח"ח, ו-TN-S בהזנת גנרטור.
- במבנה קיים מפסק מחלף ארבע-קוטבי, שיטת ההגנה במבנה היא TN-S בהזנת ח"ח, ו-TN-C-S בהזנת גנרטור.
- במבנה קיים מפסק מחלף תלת-קוטבי, שיטת ההגנה במבנה היא TN-C-S בהזנת ח"ח, ו-TN-C-S בהזנת גנרטור.
- במבנה קיים מפסק מחלף ארבע-קוטבי, שיטת ההגנה במבנה היא TN-S בהזנת ח"ח, ו-TN-S בהזנת גנרטור.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום