שאלה 227
מוליכי מעגל סופי בחתך 2.5ממ"ר ,בדירת מגורים מוגנים מפני זרם יתר באמצעות מא"ז עם זרם נקוב של 16אמפר. האם מותר להסתעף מהמעגל הנתון עם מוליכים בחתך 1.5ממ"ר להזנת גוף תאורה חד מופעי בהספק של 500 וואט?
- הסתעפות זו מותרת.
- הסתעפות זו אסורה מאחר ובכל ירידה של החתך יש לבחור מבטח בהתאם.
- הסתעפות זו מותרת ובתנאי שלא תעלה על 3מטרים.
- הסתעפות זו אסורה מאחר והזרם הצפוי עולה על כושר העמסה של המוליך.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום