שאלה 232
יועץ חשמל תכנן מתקן המוגן ב TN-C-S-ומוזן משנאי על עמוד הממוקם מחוץ למבנה. במבנה קיים גנרטור המותקן בתוך המבנה באספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. מה יכול המתכנן לשנות בתוכניות המתקן על מנת שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?
- להתקין הארקת שיטה לגנרטור.
- להסיר את הארקת השיטה של השנאי.
- להתקין איפוס בלוח הראשי.
- להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.