שאלה 234

יועץ חשמל תכנן מתקן המוזן משנאי שמותקן בתוך המבנה. הארקת השיטה של השנאי בוצעה ע"י חיבור לפס השוואת הפוטנציאלים שבתוך חדר השנאי. בתוך המבנה מותקן גנרטור באספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. מה יכול המתכנן לשנות בתוכניות המתקן על מנת שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?
  1. להסיר את הארקת שיטה של הגנרטור.
  2. להסיר את הארקת השיטה של השנאי.
  3. להתקין איפוס בלוח הראשי.
  4. להתקין הארקת שיטה לגנרטור.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום