שאלה 242

מרכז מסחרי כולל מספר מבנים המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה ,הנמצאת במבנה ייעודי .ההזנה מתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים שבכל אחד מהמבנים ,מבוצעת באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה. כבלי ההזנה היוצאים מהלוח הראשי שבתחנה (אל המבנים) מוגנים באמצעות נתיכים. נדרש לתכנן קו הזנה ללוח ראשי של אחד המבנים בהתחשב בנתונים הבאים: הטמפרטורה האופפת של האדמה היא 30מעלות צלסיוס. • ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5מעלות קלווין * מ/וואט. • מאפייני העומס המרבי התלת-מופעי המוזן מהלוח הראשי במבנה.cosϕ =0.9 ,P= 70 kW : • הכבל מונח בתוואי נפרד משאר הכבלים היוצאים מתחנת הטרנספורמציה (כבל יחיד). • הכבל שיזין את המבנה הוא כבל רב גידי עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90מעלות צלזיוס. • מהו שטח חתך הכבל הנדרש להזנת הלוח הראשי במבנה? מהו הזרם הנקוב של המבטח המתאים להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר?
  1. ]In = 200 ]A[ ;S=240[mm²
  2. ]In = 125 ]A[ ;S=95[mm²
  3. ]In = 100 ]A[ ;S=70[mm²
  4. ; ]In = 125 ]A[S=70[mm²