שאלה 257

במקטע המוגדר כדרך המילוט בבניין מגורים רב-קומות ,תותקן תקרת מגשים פריקים מפח פלדה ,אשר מעליה יונחו כבלי חשמל המזינים את השטח הציבורי ואת דירות המגורים שבבניין. האם מותרת התקנת כבלים בדרך מילוט על גבי סולם כבלים סטנדרטי ,בחלל שבין התקרה הקונסטרוקטיבית לתקרת המגשים המונמכת?
  1. אסור .יש להתקין את כל הכבלים במובל בתוך היציקה או בחריץ ,שלאחר ההתקנה יכוסה בטיח בעובי 15מ"מ ,או בתעלות העשויות פח פלדה עם כיסוי מפח פלדה או בצנרת פלדה.
  2. מותר .תקרת המגשים המונמכת מפח פלדה מהווה הגנה מספקת בפני אש ולכן אין צורך בעמידה בדרישות נוספות לגבי הכבלים והמובלים.
  3. מותר רק אם כל הכבלים וסולם הכבלים יתפקדו בשרפה למשך 90דקות כנדרש בתקן הגרמני.DIN 4102/12
  4. מותר רק לגבי הכבלים המשרתים את דרך המילוט שעמידים באש למשך 30דקות ולגבי הכבלים המהווים חלק ממתקן החירום שעמידים באש למשך 90דקות .יתר הכבלים יותקנו במובל בתוך היציקה או בחריץ ,שלאחר ההתקנה יכוסה בטיח בעובי 15מ"מ ,או בתעלות העשויות פח פלדה עם כיסוי מפח פלדה או בצנרת פלדה.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום