שאלה 272

במפעל תעשייתי גדול המקבל אספקה במתח גבוה הוחלט על הקמת פס ייצור חדש. נדרש לתכנן קו הזנה ללוח של פס הייצור החדש בהתחשב בנתונים הבאים: • מאפייני העומס המרבי התלת-מופעי של פס הייצור המוזן מהלוח.cosϕ = 0.91 ,P=185[kW[ : • הלוח יוזן באמצעות כבל רב-גידי עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90מעלות צלסיוס. • כבל ההזנה ללוח יונח על סולם כבלים ייעודי עבורו וללא כבלים נוספים. • המבטח שישמש להגנה על כבל ההזנה ללוח יוגן בפני זרם יתר על ידי נתיך. • הטמפרטורה האופפת סביב הכבל היא 35מעלות צלסיוס. מהו חתך הכבל הנדרש להזנת הלוח של פס הייצור החדש ומהו הזרם הנקוב של המבטח המתאים להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר?
  1. ]In = 300 ]A[ ,S=150 [mm²
  2. ]In =315 ]A[ ,S=185 [mm²
  3. ]In = 315 ]A[ ,S=150 [mm²
  4. ]In = 315 ]A[ ,S=240 [mm²

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום