שאלה 286

מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל מסוג ,N2XYבחתך של 150מ"מ המותקן באדמה. המעגל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים שלהלן. בלוח המשנה הותקן מנתק ראשי בגודל ,250Aוהעומס המרבי שחושב בלוח זה הוא .200A איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
תרשים לשאלה 286
  1. תמונה מספר .1
  2. תמונה מספר .2
  3. תמונה מספר .3
  4. תמונה מספר .4

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.