שאלה 288

מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל תלת פאזי מסוג ,N2XYבחתך של 300ממ"ר המותקן באדמה ובעל זרם מתמיד מרבי המתאים בצורת התקנתו לזרם של.368A- המעגל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים להלן. בלוח משנה הותקן מנתק ראשי בגודל ,3X320Aכאשר העומס המרבי הצפוי הוא ( 180kWמקדם ההספק=.)1 איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
תרשים לשאלה 288
  1. תמונה מספר .1
  2. תמונה מספר .2
  3. תמונה מספר .3
  4. תמונה מספר .4

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.