שאלה 305
תורת החשמל, חישובים ואיכות חשמל ציוד, שנאים ומסדרים במתח גבוה שנאי הספק, חישובים ותפעול ידע מקצועי לשינון
דרגות המתח של שנאי בהספק 630kVA הן:
דרגה 1: 23.100
דרגה 2: 22.000 / 400V
דרגה 3: 20.900
השנאי ממוקם במתקן בסמוך לתחנת המשנה ועובד בדרגת מתח 2.
בלוח ראשי פרטי במתח גבוה, נמדד מתח של 20.6kV.
איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בעניין זה?
- נרשם מתח בלתי תקין ברשת מתח נמוך. חובה לשנות את הדרגה של מחליף הדרגות של השנאי ל-1.
- נרשם מתח שונה מהמצב הרגיל ברשת מתח נמוך, אבל תקין בהתאם לאמות המידה.
- נרשם מתח בלתי תקין ברשת מתח נמוך. חובה לשנות את דרגת העבודה של השנאי לדרגה 3, בעזרת מחליף הדרגות.
- עקב רמות המתח הנרשם ברשת מתח נמוך, חובה להפסיק את העבודה ולדרוש מבעל הרשת ויסות המתח בתחנת המשנה.