שאלה 315
מתקן תלת מופעי מוגן באמצעות נתיכים בעלי זרם נומינלי של 400אמפר .המתקן מוזן באמצעות כבלי אלומיניום רב גידיים בעל בידוד .XLPEהכבלים מותקנים בצמוד אחד לשני בתוך צינורות באדמה כאשר הטמפרטורה האופפת באדמה היא 35 מעלות צלסיוס. מהו שטח חתך מוליכי הכבלים הנדרש במקרה זה?
- 2כבלים בשטח חתך של 300ממ"ר כל אחד.
- 2כבלים בשטח חתך של 185ממ"ר כל אחד.
- כבל בודד בשטח חתך של 300ממ"ר.
- 2כבלים בשטח חתך של 240ממ"ר כל אחד.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום