שאלה 343
חשמלאי נדרש להתקין מעלית בבניין שעבר שיפוץ במסגרת תמ"א ובהתאם לתכנון ,עליו להאריק את מסילות המעלית .בפס השוואת הפוטנציאלים בבניין לא קיימים ברגי חיבור פנויים. איזו מבין מהתשובות הבאות היא הנכונה בעניין זה?
- נדרש להאריק את מסילות המעלית באמצעות חיבור לבורג קיים מצדו השני של פס השוואת הפוטנציאלים.
- נדרש להתקין פס השוואת פוטנציאלים חדש בהתאם לתקנות ואליו לחבר את הארקת מסילות המעלית.
- נדרש להאריק את מסילות המעלית לפס הארקה בלוח שממנו מוזנת המעלית.
- נדרש להאריק את מסילות המעלית לפס הארקה קומתי שבקומה האחרונה.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום