שאלה 409
באתר חקלאי הוחלט ליישם שיטת הגנה TT כאמצעי הגנה בפני חישמול על קו המזין לוח משנה. כמו כן, הותקן גם מפסק מגן הפועל בזרם דלף. מהו זרם ההפעלה הנומינלי הנדרש עבור מפסק המגן, בהתאם לתקנות החשמל?
- זרם הפעלה שלא עולה על 1 אמפר.
- זרם הפעלה שלא עולה על 0.3 אמפר.
- זרם הפעלה שלא עולה על 0.5 אמפר.
- בשיטת TT, שבה לולאת התקלה מתאימה, אין צורך בהתקנת מפסק מגן.