למפעל תעשייתי הגיע מחו"ל מכשיר ייעודי תלת -מופעי חדש עם פתיל זינה בעל מוליכים עם בידוד בצבעים שונים מאלה הנדרשים בתקנות החשמל בפרק התקנת כבלים במתח נמוך. פתיל הזינה הוא בעל מאפיינים ייחודיים (מבחינת גמישות ,חוזק וכדומה) ובמידה ונפגע במהלך העבודה עם המכשיר ,יהיה ניתן להחליפו בפתיל חדש שיסופק על ידי היצרן במסגרת חוזה השירות. האם על פתיל הזינה חלות הדרישות בתקנות החשמל ,לגבי צבעי המוליכים בכבל למתח נמוך?
- פתיל הזינה ,המורכב על ידי היצרן של המכשיר החשמלי ,הוא חלק מהמכשיר ולכן הכתוב בתקנות בדבר התקנת כבלים במתח נמוך אינו חל על הפתיל.
- פתיל הזינה האמור הוא כבל מתח נמוך לכל דבר ועניין ולכן חלות עליו הדרישות של התקנות בעניין צבעים של בידוד המוליכים .יש להחליף את פתיל הזינה לכבל מסוג מתאים עם מוליכים בצבעים תקניים.
- פתיל הזינה האמור הוא כבל מתח נמוך לכול דבר ועניין .בגלל ייחודיות פתיל הזינה האמור יש לקיים את הנדרש בתקנות על ידי התקנת שרוולי בידוד בצבעים מתאימים בקצוות המוליכים בפתיל הזינה.
- במקרה שלפנינו התקנות חלות על פתיל הזינה למכשיר .התקנות אינן חלות על פתילי זינה רק במכשירים לשימוש ביתי.