שאלה 424

על גג סככה חקלאית המשמשת כרפת, מתוכננת התקנה של מערכת פוטו-וולטאית בהספק 50 קו״ט. מתקן החשמל של הצרכן ברפת מוגן מפני חישמול בשיטת TN-C-S ובכניסת הזינה למתקן קיים מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על 500 מיליאמפר. חשמלאי טוען שבמערכות פוטו-וולטאיות נרשם בשגרה זרם זליגה גבוה יחסית, ולכן נדרש לחבר את המערכת לפני המפסק המגן. בנוסף, טוען שהמערכת נמצאת על גג הסככה ואין בעלי חיים בסביבתה ולכן יש להתייחס אליה בהתאם. האם מותר להפעיל את המערכת הפוטו-וולטאית הנ״ל ללא הגנה על ידי המפסק המגן?
  1. אסור. חובה להגן גם על המתקן הפוטו־וולטאי באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על 0.5 אמפר, מפני שקיימת אפשרות של העברת מתח בין המתקן הפוטו־וולטאי לבין המתקן החקלאי. המתקן הפוטו־וולטאי מותקן על גג הסככה והארקת המתקן החקלאי מחוברת להארקת המתקן הפוטו־וולטאי (דרך הקונסטרוקציה של הסככה).
  2. מותר. מדובר במתקן עצמאי שאין בסביבתו בעלי חיים.
  3. מותר בתנאי שהמפסק הראשי כולל התקן הגנה מפני זרם העמסת יתר.
  4. מותר, מפני שחיבור המערכת אחרי המפסק המגן עלולה לגרום להפסקות תדירות של המתקן ולנזקים (עקב הפסקת הפעולה של מערכות קירור החלב לדוגמה).

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום