שאלה 427
במתקן חשמל דירתי מתוכננת התקנה של לוח ראשי ולוח משנה כמתואר בסכמה החד-קווית שלהלן. האם המפסק המגן המותקן בלוח המשנה יכול לשמש כמפסק ראשי (של לוח המשנה) או שנדרשת התקנה של מנתק בעומס ללא הגנות?
- מפסק מגן איננו יכול לשמש כמפסק ראשי מפני שאינו בנוי להגנה בפני זרם יתר .יש להתקין בנוסף מא"ז להגנה בפני זרם קצר וזרם העמסת יתר.
- יש להתקין בנוסף למפסק המגן מנתק עומס או מפסק זרם כמסומן בסכמה.
- מפסק מגן יכול לשמש כמפסק ראשי בלוח המשנה בתנאי שבמעלה ההזנה מותקן מבטח להגנה בפני זרם יתר.
- תשובות 2 ,1נכונות.