שאלה 524

להלן שרטוט חשמל של לוח חשמל באולם תעשייתי ,המזין גופי תאורת חירום (גופים דו תכליתיים הכוללים סוללה פנימית). החשמלאי השתמש במבטח תלת מופעי ובכבל תלת מופעי להזנת גופי תאורה חד מופעיים. מה התשובה הנכונה בהתאם לתקנות החשמל במקרה זה?
תרשים לשאלה 524
  1. מותר להזין מכשירים חד-מופעיים בכבל תלת מופעי ,רק כאשר ניתן לנתק כל מופע באמצעות מבטח נפרד.
  2. אסור בכל מקרה להזין מכשירים חד מופעיים ממעגל תלת מופעי.
  3. מותר להזין מכשירים חד מופעיים ממעגל תלת מופעי כמתואר בשרטוט במקרה זה.
  4. אסור במקרה זה להזין מכשירים חד מופעיים בכבל תלת-מופעי.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.