שאלה 538

בטבלה מופיעים ארבעה גדלים שונים של מובל מסוג צינור כפיף. בדירה קיימת, נדרש להתקין מעגל תלת-מופעי במקום מעגל חד-מופעי. הצינור הקיים הוא בקוטר 20 מ"מ כמתואר בשורה 2 בטבלה, ובו יותקנו מוליכים מבודדים בעלי שטח חתך של 2.5 ממ"ר. בהנחה שקוטר כל מוליך הוא 3.8 מ"מ, האם מותר להחליף את המוליכים בצינור הקיים?
תרשים לשאלה 538
  1. החלפת המוליכים כמתואר בשאלה אפשרית אף בקוטר קטן יותר ,צינור 16מ"מ.
  2. כן ,גודל הצינור הנדרש הוא ,צינור 20מ"מ.
  3. לא ,גודל הצינור הנדרש הוא ,צינור 25מ"מ.
  4. לא ,גודל הצינור הנדרש הוא ,צינור 32מ"מ.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא