שאלה 543
האם בהתאם לתקנות החשמל ,ניתן להתקין בתוך צינור תיל מבודד בחתך של 16ממ"ר העשוי ממוליך יחיד ,או שעליו להיות שזור ממספר מוליכים?
- התיל הנתון יכול להיות ממוליך יחיד וחייב להיות שזור רק כאשר החתך הוא סקטורלי.
- התיל הנתון חייב להיות שזור הן כאשר החתך עגול והן כאשר החתך סקטורלי.
- התיל הנתון יכול להיות ממוליך יחיד מפני שהוא מושחל בתוך צינור וחייב להיות שזור רק כאשר הוא חשוף ללא בידוד.
- התיל יכול להיות ממוליך יחיד וחייב להיות שזור רק כאשר חתכו הוא מעל 25ממ"ר.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום