שאלה 675

יש לתכנן כבל להזנת לוח חשמל עם זרם עבודה מרבי ]𝐴[ .I𝑏 = 250במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח ,הכבל יונח בתעלת כבלים משוקעת ברצפה של חדר החשמל ,עם מכסה ללא פתחי אוורור .הטמפרטורה האופפת באדמה ,30°C :ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר בתעלת כבלים שברצפה היא .35°C מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד 90°Cהנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
  1. [I𝑛 = 300 ]A[ ;S=150 ]mm²
  2. [I𝑛 = 250 ]A[ ;S=150 ]mm²
  3. [I𝑛 = 250 ]A[ ;S=120 ]mm²
  4. [I𝑛 = 250 ]A[ ;S=95 ]mm²