שאלה 677
יש לתכנן כבל להזנת לוח עם זרם עבודה מרבי ]𝐴[ .I𝑏 = 315במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, מהכניסה למבנה ועד להתחברות עם הלוח ,הכבל יונח על גבי סולם כבלים עם 3כבלים נוספים ללא רווח ביניהם .הטמפרטורה האופפת באדמה 30°C :ההתנגדות התרמית הסגולית של אדמה היא 2.5מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר סביב סולם כבלים היא .35°C מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90°Cהנדרש להזנת הלוח ,ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון ,הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
- שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [I𝑛 = 315 ]A[ ;S=185 ]mm²
- כבל אחד בחתך [I𝑛 = 315 ]A[ ;S=185 ]mm²
- שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [I𝑛 = 315 ]A[ ;S=120 ]mm²
- כבל אחד בחתך [I𝑛 = 315 ]A[ ;S=300 ]mm²
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא