שאלה 679
יש לתכנן כבל להזנת לוח חשמל עם זרם עבודה מרבי ]𝐴[ .I𝑏 = 400במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח ,הכבל יונח על גבי סולם כבלים עם 3כבלים נוספים ללא רווח ביניהם .הטמפרטורה האופפת באדמה .30°C :ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של אוויר סביב סולם כבלים.35°C : מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90°Cהנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
- כבל אחד בחתך [I𝑛 = 400 ]A[ ;S=185 ]mm²
- שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [I𝑛 = 400 ]A[ ;S=300 ]mm²
- שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [I𝑛 = 400 ]A[ ;S=240 ]mm²
- כבל אחד בחתך [I𝑛 = 315 ]A[ ;S=300 ]mm²