שאלה 682

במפעל למזון מקורר יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של \(I_b=200[A]\). תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון, הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים. בקטע השני, הכבל מונח על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 4 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא 35°C ובאולם הייצור היא 20°C. מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד 70°C הנדרש להזנת הלוח, ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי, הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
  1. כבל בחתך \(S=120[mm²]; I_n=200[A]\)
  2. כבל בחתך \(S=95[mm²]; I_n=200[A]\)
  3. כבל בחתך \(S=120[mm²]; I_n=250[A]\)
  4. כבל בחתך \(S=120[mm²]; I_n=160[A]\)