שאלה 682
במפעל למזון מקורר יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של \(I_b=200[A]\).
תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון, הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים. בקטע השני, הכבל מונח על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 4 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא 35°C ובאולם הייצור היא 20°C.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד 70°C הנדרש להזנת הלוח, ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי, הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
- כבל בחתך \(S=120[mm²]; I_n=200[A]\)
- כבל בחתך \(S=95[mm²]; I_n=200[A]\)
- כבל בחתך \(S=120[mm²]; I_n=250[A]\)
- כבל בחתך \(S=120[mm²]; I_n=160[A]\)
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא