שאלה 685
במפעל למזון מקורר הממוקם בדרום הארץ יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של ]𝐴[ .I𝑏 = 250 תוואי הכבל כולל שני קטעים :בקטע הראשון הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3כבלים נוספים ובקטע השני הוא מותקן על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 6כבלים נוספים .הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא 40°Cובחדר הייצור היא .20°C מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90°Cהנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי ,הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
- כבל בחתך [I𝑛 = 250 ]A[ ;S=240 ]mm²
- כבל בחתך [I𝑛 = 250 ]A[ ;S=185 ]mm²
- כבל בחתך [I𝑛 = 300 ]A[ ;S=240 ]mm²
- כבל בחתך [I𝑛 = 250 ]A[ ;S=150 ]mm²