שאלה 689

יש לתכנן כבל להזנת לוח עם זרם עבודה מרבי של ]𝐴[ .I𝑏 = 300במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח ,הכבל יונח על גבי סולם כבלים עם 3כבלים נוספים ללא רווח ביניהם .הטמפרטורה האופפת באדמה היא 30°Cהתנגדות תרמית סגולית של אדמה היא 2.5מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר סביב סולם כבלים.35°C : מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90°Cהנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של הנתיכים, הנדרשים להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
  1. כבל אחד בחתך [I𝑛 = 315 ]A[ ;S=300 ]mm²
  2. שני כבלים צמודים שכל אחד מהם בחתך [I𝑛 = 315 ]A[ ;S=240 ]mm²
  3. כבל בחתך [I𝑛 = 315 ]A[ ;S=240 ]mm²
  4. שני כבלים צמודים שכל אחד מהם בחתך [I𝑛 = 300 ]A[ ;S=150 ]mm²