שאלה 728
תורת החשמל, חישובים ואיכות חשמל ציוד, שנאים ומסדרים במתח גבוה הגנות, הארקת נקודת אפס ותקלות רשת ידע מקצועי לשינון
כל אחת משיטות החיבור של נקודת האפס ,במערך הזינה של רשתות מתח גבוה מתחמ"ש ,יש מאפיינים מסוימים ,המתארים את התופעות ברשת בשל קצר לאדמה. איזו אפשרות אינה מהווה תופעה אפשרית?
- כשנקודת הכוכב המחוברת ישירות לאדמה ,המתח בפאזות ה"בריאות" לא משתנה בשל קצר לאדמה באחת מהפאזות.
- כשנקודת הכוכב מוארקת לאדמה דרך נגד ,במקרה של קצר חד פזי לאדמה ,המתח בפזות ה"בריאות" עלול לעלות לערך של המתח השלוב.
- כשנקודת הכוכב מחוברת לאדמה באמצעות סליל כיבוי ,במקרה של קצר חד פזי לאדמה ,קיים סיכוי לכיבוי עצמי של הקשת.
- כשנקודת הכוכב מחוברת לאדמה באמצעות סליל כיבוי ,זרם הקצר החד פאזי יכול להגיע לערך גבוה מאוד (בסדר גודל של זרם תלת פאזי לאדמה).
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.