שאלה 755
הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך ידע מקצועי לשינון
חשמלאי התקין כבל רב גידי מסוג N2XYבעל ארבעה מוליכים לשם הזנת מנוע תלת-מופעי. צבעי בידוד המוליכים בכבל הם חום ,חום-כתום ,חום-שחור וכחול. האם מותר לחשמלאי להשתמש במוליך הכחול כמוליך הארקה?
- כן .סימון המוליך הכחול כמוליך הארקה מותר בתנאי שיולבש עליו ,בכל קצה של הכבל ,שרוול מתכווץ בעל צבע צהוב ירוק המהודק לבידוד המקורי.
- כן .סימון המוליך הכחול כמוליך הארקה מותר תמיד.
- כן .בתנאי שיותקן במקביל לכבל הזינה מוליך הארקה נוסף בחתך 10ממ"ר לפחות.
- לא .אסור להשתמש במוליך הכחול בכל מקרה.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.