שאלה 771
במסגרת הגדלת חיבור ברפת הותקן בלוח ראשי מתכתי, המזין לוחות משנה בלבד, מפסק זרם אלקטרוני 3×160A המשולב במפסק מגן לזרם דלף עם אפשרות כוונון 0–10A. בודק המתקן מדד עכבת לולאה של 2.3Ω בלוח המשנה המתכתי המזין צרכנים ברפת. מהו ערך הכוונון שהבודק נדרש לקבוע למפסק המגן בהתאם לתקנות החשמל?
- זרם הפעלה שלא עולה על 1 אמפר.
- זרם הפעלה שלא עולה על 0.3 אמפר.
- זרם הפעלה שלא עולה על 0.5 אמפר.
- בשיטת TT, שבה לולאת התקלה מתאימה, אין צורך בהתקנת מפסק מגן.