שאלה 772

חשמלאי נדרש להעתיק לוח חשמל ממבואת הכניסה של בית פרטי אל תוך הבית .לצורך כך הוא מעוניין להתקין תעלה עם מוליכים מבודדים על פני גב המבנה בצדו החיצוני. איזו מבין התשובות הבאות נכונה לגבי התקנה זו?
  1. גובה התקנת התעלה יהיה עד 2מטר והיא תצויד במכסה שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי ,כך תימנע גישה ישירה למוליכים.
  2. גובה התקנת התעלה יהיה מעל 2מטר והיא תצויד במכסה שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי ,כך תימנע גישה ישירה למוליכים.
  3. בכל מקרה אין בעיה להתקין את התעלה עם המוליכים המבודדים.
  4. תעלה המותקנת על פני מבנה בצדו החיצוני ,תשמש להתקנת כבלים בלבד.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום