שאלה 880
באיור נתון משנה מתח הנמצא בתא מדידה של לוח מתח גבוה המחובר לרשת 22kV. לצורך בדיקת התקינות של משנה המתח, חיברו מתח 220V מצדו הראשוני כפי שצוין בתרשים. אילו ערכי מתח בצדו המשני של משנה המתח יעידו על תקינותו?
- 1.9V בהדקי המשולש הפתוח ו-1V בין כל שאר המופעים לנק' הכוכב.
- 1.9V בהדקי המשולש הפתוח ו-1.1V בין כל שאר המופעים לנק' הכוכב.
- 1.73V בהדקי המשולש הפתוח ו-1V בין כל שאר המופעים לנק' הכוכב.
- 1.73V בהדקי המשולש הפתוח ו-1.1V בין כל שאר המופעים לנק' הכוכב.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.