שאלה 883
הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך בדיקות מיתקני חשמל במתח נמוך
במתקן ארעי באתר בנייה ,נמדדה עכבת לולאת התקלה בין המופע להארקה והתקבל ערך של ;7.41Ωהותקן מפסק אוטומטי משולב עם מפסק מגן בפני זרם דלף כהגנה בלעדית. מהו ערך זרם הדלף המרבי אליו יש לכוונן את המפסק המגן?
- ]30[A
- ]16[A
- ]6.5[A
- ]3[A