שאלה 912

במשק חקלאי ,יש צורך בהתקנת 30גופי תאורה בהספק של 140Wכ"א הפועלות במתח של .230V כיצד ניתן לתכנן מתקן התאורה במשק?
  1. לא ניתן לתכנן מעגל תאורה באמצעות גופים אלו .במשק חקלאי ניתן להתקין גופי תאורה המוזנים במתח נמוך מאוד בלבד.
  2. ניתן לחבר את כל גופי התאורה במעגל סופי אחד ,באמצעות כבל נחושת בעל שטח חתך של 2.5ממ"ר ומא"ז בעל זרם נומינלי של .25A
  3. יש לפצל את מתקן התאורה לשני מעגלי מאור לפחות כאשר כל אחד מהם מוגן באמצעות מא"ז בעל זרם נומינלי שאינו עולה על .16A
  4. ניתן לחבר את כל גופי התאורה במעגל סופי אחד ,באמצעות כבל בעל שטח חתך של 4ממ"ר ומא"ז בעל זרם נומינלי של .32A