שאלה 938
האם ניתן לבצע איפוס במבנה יביל ללא הארקת יסוד?
- לא ניתן .בהתאם לתקנת משנה ( 39א) בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול) חל איסור על שימוש באיפוס במבנה שאין בו הארקת יסוד.
- ניתן .אמנם ביצוע איפוס במבנה שכזה מחייב התקנת אלקטרודה מקומית תקנית ,ביצוע השוואת פוטנציאלים ראויה העשויה להתקבל ע"י חיבור כל השירותים המתכתיים במבנה לפה"פ ,ובנוסף ע"י הטמנת טבעת מתכתית היקפית.
- ניתן .ע"י ביצוע השוואת פוטנציאלים במבנה בלבד ,ובדיקה המאשרת שערך עכבת לולאת התקלה אינו עולה על .Ω20
- לא ניתן .ברגע התקנת אלקטרודה מקומית שיטת ההגנה המיושמת היא ,TTולפי תקנה משנה 37בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול) חל איסור על שימוש באיפוס והארקת הגנה באותו מבנה.
פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא
במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.
לפרטי מנוי פרימיום