שאלה 942

שני לוחות חשמל מותקנים בחדר חשמל בהתאם לתרשים הבא. כאשר ידוע שהדלתות במצב פתיחה מרבי ,האם צורת ההתקנה עונה על הדרישות בתקנות החשמל?
תרשים לשאלה 942
  1. לא .נדרש לשמור על מרווח של 1מ' לפחות בין שני החלקים הבולטים ביותר של הלוחות.
  2. לא ניתן לדעת .נדרש להבין האם בלוחות אלו הותקן ציוד קבוע או כזה הניתן לשליפה.
  3. לא .ניתן להבין מהתרשים שהמרווח בין הדלתות במצב פתוח ובזווית של 90מעלות הוא פחות מ 60 -ס"מ ,לכן צורת ההתקנה אינה תקנית.
  4. כן .המרווח נמדד כאשר הדלתות במצב פתיחה מרבי ולכן התקנה זו עונה על הדרישה בתקנות החשמל.

פתרו את השאלה וקבלו הסבר מלא

במנוי פרימיום אפשר לבחור תשובה, לבדוק אם צדקתם וללמוד מההסבר והמקורות.

לפרטי מנוי פרימיום